配电柜里装了1P+N的开关,用电设备商说不能断N线,怎么改?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年08月09日 18:28:40
只看楼主

不换开关的话,有什么办法?

不换开关的话,有什么办法?
免费打赏
wangsjj
2010年08月10日 15:59:25
12楼
1P+N 就是不断N线的?为什么不断?只是零线没有热磁脱口功能,火线断的时候,零线必然是跟着一起断的
回复
老灰兔子
2010年08月10日 21:34:58
13楼

请教单相供电线路零(N)线断了会烧什么电器?????
回复
dianqipanli
2010年08月11日 05:06:40
14楼
三相断零线烧电器,单相零线断了烧什么?再说是零火一起断开。我想零火均断总比只断火线安全,如进线零火接反,1P空开可就真断零线了。当然说应相、零均断,应字用的不准确。
回复
gamineshow
2010年08月11日 06:29:29
15楼
后面如果接的是单相的UPS断N将会有些问题
由于没有N的参考电压,虽然L-N之间的压差还是220V,但是N-PE电压会飘移,有些设备对N-PE电压较为敏感