配电柜里装了1P+N的开关,用电设备商说不能断N线,怎么改?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年08月09日 18:28:40
只看楼主

不换开关的话,有什么办法?

不换开关的话,有什么办法?
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月09日 18:42:14
2楼
你要改什么?为什么要改,说下前因后果
回复
mzwl2009
2010年08月09日 20:52:17
3楼
反正就是不要断N线,但是已经买了1P+N,是否需要换开关?还是可以把断路器接线改一下?
回复
zhijunchen
2010年08月09日 20:56:48
4楼
把线改了就可以了
回复
tanmeng_789
2010年08月09日 21:01:46
5楼
通否仅相线接漏电开关?
回复
老灰兔子
2010年08月09日 21:03:36
6楼
单相电路中没有不准断零(N)线之说的,这是用电设备商不懂而把三相四线中的保护接零(TN)系统中不能断开零(PEN)线引申到单相电路来了。

如果用新标准的定义,N线完全可以允许断开。因为新标准中的N线就是中性线,也就是工作零线,为什么不允许断开呢!!!!!

1P+N大部分是不断N线的。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-9 21:06 编辑 ]
回复
hrrxx
2010年08月09日 22:05:54
7楼
用电设备商为什么说不能断零线?是什么道理不能断零线?
回复
dianqipanli
2010年08月09日 23:11:40
8楼
单相应相、零均断。没道理。
回复
lingxuct
2010年08月10日 12:48:41
9楼
说什么呢,1P+N就是不断N线,还改什么?
回复
boeing_s
2010年08月10日 13:05:57
10楼
哪怕用“宜”都算过了,何况是“应”,规范里绝不会有这样的强条
不然那么多1P开关都算什么
供应商可能是怕2P开关的N线触头出问题,造成故障烧单相设备,也不能算无理的要求
回复
qq27506530
2010年08月10日 14:16:06
11楼
1P+N 就是不断N线的
回复