。。。工地车库现已施工完毕,车库外墙防水按图施工,但发现供电电缆无法敷设,结果水钻开孔,现在出现漏水情况,洞口已经封堵,一下雨仍然漏水。。求高人赐教,从内部处理,怎样保证滴水不漏???小弟在此谢过了~~
。。。工地车库现已施工完毕,车库外墙防水按图施工,但发现供电电缆无法敷设,结果水钻开孔,现在出现漏水情况,洞口已经封堵,一下雨仍然漏水。。求高人赐教,从内部处理,怎样保证滴水不漏???
小弟在此谢过了~~
2楼
呵呵。
实际上就是电缆穿墙洞口的防水处理。
洞口凿毛,用麻丝和膨胀水泥打口。
认真处理。
即可不漏。
回复
3楼
打石棉水泥,这个不要拿到论坛来发,找个工人就能处理好,
回复
4楼
洞口凿毛,用麻丝和膨胀水泥打口。
回复
5楼
洞口凿毛,用麻丝和膨胀水泥打口。两边在用沥青浇透就没什么问题了
回复
6楼
最后是从外面处理,实在没办法,在里面电缆的孔隙大不大,不大的话,进行扩孔然后按上面各位所说的办法处理。
回复
7楼
受教了!论坛高人真多!
回复
8楼
回复
9楼
以上都不是根本解决问题,外墙防水已损坏,堵好这个洞,其他地方也要漏,只有修补防水才能万无一失。