今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
73楼
我想因为挑梁的挠度导致一系列问题,即便非抗震地区用正规软件也难算够,象你这种情况采用层层悬挑更经济、更安全。
回复
74楼
做吧 创新 呀
历史就是被你们给推向前的
给我们点经验将来
谢谢
回复
75楼
什么复杂结构,还要这样作?建筑师也太没水准了吧。
回复
76楼
先不说能不能做,我觉得如果是二层小楼做这么一种结构不合适,如果是我我不会给他做的,建筑也太没水准了。
回复
77楼
这种结构不合理,不利于抗震,建议另做建筑方案。
回复
78楼
我认为悬挑3m的梁到没有什么问题,在计算时考虑竖向地震力就可以了 ,但不知道梁上柱是否再承受上部荷载,如果只是装饰作用就没问题呀,(我也这样做过),柱子作为恒荷载输入就可以了吧。如果还要承受上部荷载的话就复杂了,需要做成空间混凝土珩架吧。
回复
79楼
今天我做了一个挑2.2米的
上部七层砖混,梁很大能算过,但是没有这样的经验,所以担心
请问高手你们有没有类似的经验?
回复
80楼
多谢这么多兄弟的高见。
由于下部为已有建筑,底层柱不能立上去,但是又要考虑整体的建筑美观所以才要求这样做。
综合比较后,梁上不设柱,顶布悬挑,同时设置斜柱,按15楼的兄弟的第三中方案来做,因为顶部是消防车道。
多谢大家。
回复
81楼
顶部悬挑出来做消防车道?楼主还真厉害哦,这样的结构也能做出来。
设斜拉柱的确是个好办法,希望楼主做完之后能把图纸上传来跟大家分享一下你的杰作^_^
回复
82楼
建义在挑梁最外端做一斜柱.
回复