今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
12楼
这种情况在已建好的工程边上贴建的工程中常遇到,虽然抗震不利但不是说不能做的,因为没有其它的方法来解决。
回复
13楼
我也做过梁上挑柱,而且挑的是框架柱,不过只有一层。而且只挑了一米多。
回复
14楼
真是高深啊,没做过看看大家的经验对自己还是挺好的
回复
15楼
1、从概念设计的角度,可以将整个结构看作钢筋混凝土空腹桁架。(见罗福午的概念设计一书)
2、结构计算时应考虑竖向地震作用
3、应考虑封边梁对挑梁的影响。
4、注意与挑梁相连梁跨中上部配筋。
5、挑梁刚度一定要足够大,避免后期的墙体开裂。
回复
16楼
我赞成7楼的第三个建议,做成平面三角桁架,以改变传力方向和形成几何不变体系。应该可以的,但悬挑梁要有足够的刚度,否则变形大会裂缝。
回复
17楼
做起来没问题,由于是静定结构,要保守点,做过,挑梁上顶四层柱子的
回复
18楼
做成钢结构的比较简单,也较合理。如有疑问,发邮件至wp855@126.com
回复
19楼
你那东东以前没有接触过。
那东东那么高那么大面积一定要考虑风载!!!而且风载较大!
因为没有接触过这东东,而且图纸太小了看不清楚,所以我只有评感觉说话了!
那东东在一定方向的加强状况下不成问题。加强方式建议参照塔机起重结构。如使用板只多可以多考虑使用折弯板以加强强度,减轻自重,根据我们的检测发现同样材质的折弯件比型钢强度强很多!
回复
20楼
我建议把搞建筑的揣两脚再做,要不心里难受!
回复
21楼
如果是框架结构,可以考虑悬挑3m,挑梁端头上立柱(柱只能作装饰柱,不考虑承重,施工时考虑二次浇注),这样的工程我们经常是这样干的,但我们地方是非抗震地区,可作参考!谢谢
回复