一个框架结构柱子截面估算的小软件里面有说明,比较详细。:time:

一个框架结构柱子截面估算的小软件
里面有说明,比较详细。:time:
ade4b5386685db513ce7.zip
7.7 KB
立即下载
免费打赏
mice_nice2009
2010年08月26日 09:02:55
2楼
一.框架结构是多次超静定结构,只有确定了构件截面尺寸后才能进行精确的分析计算。
框架柱截面怎么估算:
框架柱截面的高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定。
1。按轴压比要求
又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算:
µN = N/Acfc
式中 µN ----- 框架柱的轴压比
Ac -------框架柱的 截面面积
f c--------柱混凝土抗压强度设计值
N---------柱轴向压力设计值
柱轴向压力设计值可初步按下式估算:
N = γGqSnα1α2β
式中: γG -----竖向荷载分项系数
q---------每个楼层上单位面积的竖向荷载,可取q=12~14KN/m²
S--------柱一层的荷载面积
n---------柱荷载楼层数
α1------考虑水平力产生的附加系数,风荷载或四级抗震时α1=1.05,三~一级抗震时α1=1.05~1.15
α2------边角柱轴向力增大系数,边柱α2 =1.1,角柱α2 =1.2
β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8
框架柱轴压比 µN 的限值宜满足下列规定:
抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7
抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8
抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9
抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0
Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05。
2。按柱截面最小尺寸
高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4。
二.柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数越少,越可能不是轴压比控制。这是个概念问题,首先应当明确。对高层(或者层数 较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确定截面。柱轴力的估 算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定每层的自 重。 这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架结构14~16KN/m^2,剪力墙结构15~18KN/m^2。值得提醒 的是,这里的自重是标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以轴压比限值可得出 柱截面面积。
以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。
框架柱截面的估算
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)
4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
我补充一点:
根据轴压比的公式:Ac>=Nc/(a*fc)
这里面的关键是Nc的确定,要想方面准确地确定该值,知首要弄明白两个参数:1、楼层平均荷载标准值;2、柱的分荷面积(角柱、边柱、中柱是各不相同的,假设角柱分荷面积为S,则边柱为2S,中柱为4S)。
关于楼层平均荷载值,我附在后面,可能比二楼的全面点。对于分荷面积的划分,比较简单我就不细述了。
附各类型楼层标准值:
钢筋混凝土结构楼层平均总竖向荷载Sk(标准组合)参考值:
附表(一):
结构类型-----墙体材料 --------Sk值(kN/m2)
-------------------------------------------------------
框架------------轻质填充墙------13
.............-------砖砌填充墙------18
框架剪力墙---轻质填充墙------15
.............-------砖砌填充墙------17
剪力墙-----------混凝土----------18
附表(二):
房屋类别----------------住宅-------宿舍------教室-------办公楼
每层Sk值(kN/m2)---15----------14--------13----------13
回复
mice_nice2009
2010年08月26日 09:03:25
3楼
怎么就没人回帖啊?
回复
紫血冰冰
2010年08月26日 09:07:29
4楼
感谢啊,现在估计都在忙吧,或是在上班路上
回复
bwpplp
2010年08月26日 09:24:27
5楼
我来顶一下吧。新手,刚好用到这资料。很多大大有经验的师傅的帖子,我还不能领会啊,n多不懂得东西。。。
回复
jessie77
2010年08月26日 09:52:01
6楼
谢谢拉,新手,很受用啊!!!
回复
bulaosx
2010年08月26日 13:00:11
7楼
感谢楼主的支持
回复
people999999
2010年08月26日 13:10:23
8楼
貌似是不错的东西,谢谢楼主的分享
回复
more-love
2010年12月20日 20:26:21
9楼
好东东,谢谢楼主分享,祝您好运!
回复
more-love
2010年12月20日 20:32:40
10楼
好东东,谢谢楼主分享,祝您好运!
回复
menqi99
2010年12月21日 22:36:50
11楼
谢谢分享,感谢
回复

相关推荐

APP内打开