已知道洁净室面积,等级,送风量,各区间送风口数目怎么确定?房间高度2.8,加顶上到送风口天花高度为3.6.现不知道数目所以风道设计也不好算.请各位大侠指教
已知道洁净室面积,等级,送风量,各区间送风口数目怎么确定?房间高度2.8,加顶上到送风口天花高度为3.6.现不知道数目所以风道设计也不好算.请各位大侠指教
2楼
房间总送风量/每个风口的额定风量=送风口数量
不过我一般取额定风量的0.8来算
回复
3楼
这个应该有规范了吧,安照规范设计和施工,应该没有错吧。
回复
4楼
二楼的兄台说得很对呀
回复
5楼
房间总送风量/每个风口的额定风量=送风口数量,数值取小一点,大约取0.7,因为使用一段时间后,风量会减小不少.另风管截面不能由送风口数量来决定,因按总风量来进行计算.具体算法为:房间总送风量/额定风速(6-8米)=送风管截面
回复
6楼
风管截面是根据你所选的风管风速来确定的吧,你没确定下风速的话,那你的风机肯定是用估算数据选的,要不你怎么选你风机的大小
回复
7楼
我觉得是先算风口数目,在根据噪声,确定风口大小,风速.支管风速,大小,总管流速,大小,由此把摩擦阻力局部阻力得出,选出风机.我可以取额定风量为1000立方每小时.算出风口数目,在根据风口送风量算出风口大小,
回复
8楼
我见过一份资料说实际风量为过滤器额定风量60%的时候,过滤器的寿命最长。不知是否准确?
回复
9楼
奇怪了,你风口数目是怎么算出来的?
回复
10楼
风口根据噪声,和送风量,由风口噪声,估风口速度
回复
11楼
我想要一种算风口数目的好方法,
回复