1栋12000m2的宾馆,设直燃溴化锂空调冷热及卫生热水三用机,该机组是否要考虑备用。因为卫生热水四季都用。
1栋12000m2的宾馆,设直燃溴化锂空调冷热及卫生热水三用机,该机组是否要考虑备用。因为卫生热水四季都用。
2楼
建议不要用三用机。
并不经济。
回复
3楼
没设计过直燃溴化锂空调冷热及卫生热水三用机,不过一般除工业特殊要求外,不考虑备用。你可以用两台机组
回复
4楼
习惯上选两台机组,一般不考虑备用,到时即便有一台有故障,另一台加热水水箱可以解决这个问题.
回复
5楼
不用备用,造价太高没必要的!
回复
6楼
谢谢大家的指导,非常感谢!我明白了。
回复
7楼
习惯上选两台机组,一般不考虑备用,到时即便有一台有故障,另一台加热水水箱可以解决这个问题.
每台机组按照70%冷热负荷选用是否就可以了?
回复
8楼
原来锅炉房设计好像有这一说法,但偶觉得你这项目没这必要的.把热水箱的量设计好就行了.