本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑 我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:1、合闸通电。2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑
我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!
结果:室外电缆N线被铲车铲断。
2楼
1、“6、将相线与零线进行短路,断路器不动作”,说明你们艺高胆大。
2、“7、出现上述问题后,我方技术员做出勇敢举动,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉”,为什么是用手分别接触了相线和零线,这样测电不准确吧?如果直接一手零线、一手火线或者二手都是火线这样更能判断到底是不是有电。
3、“8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼”,把火线当零线用是吧,为什么不检查零线呢?
回复
3楼
楼上“良言”!
前二条是安全问题,后一条是真正的原因!
四极漏电开关,因无N线,试验按钮不灵。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-8-8 14:56 编辑 ]
回复
4楼
本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:29 编辑
有人能说出真正的什么原因吗?
回复
5楼
樓主220v負載不行,則一定是n線問題,請仔細查查
回复
6楼
奇怪
回复
7楼
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V --------室外变电箱有问题~!!!接入大功率单相负载后,看三相分别对N线电压是否正常!
回复
8楼
你带上负载后再测一下各相对N线的电压就可以知道是否你的N线是否有断线了。
根据你的描述,应该是你的N线没有接通或者断线了(虚接了)。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-8-8 21:24 编辑 ]
回复
9楼
查一下零线,因为白炽灯加了380V电压会亮,说明灯是好的,接入220V不亮,应该是零线断了。
回复
10楼
搞些什么哟
回复
11楼
楼主解决问题了吗?
就你提供的问题,我判断是变压器输出的N线断开了。
你可以把两个白炽灯分别隔开距离接在A-N ,B-N 上面,灯亮马上关闸。在移动其中哦一个白炽灯到远处,不亮处就是N线断开处。
或者直接用电笔测试:)
[
本帖最后由 a782168 于 2010-8-8 23:53 编辑 ]
回复