6KV,8000KW水轮机,投产时采用相复励,95年改造,复励部分取消。励磁电源全部从发电机出线侧经刀闸、保险(RN1-20A)至励磁变再通过可控硅整流。保险容量为投产时有复励时值,并未增大,但符合运行要求,运行了多年。去年1#机发电时保险突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更换新保险后恢复正常。几日前,2#机又出现同样情况,排除人为因素,无误操作,出事前各运行参数在额定值内,且排除保险接触问题。推测爆炸原因是否保险丝氧化变性,过流值变小?
请高手帮忙分析分析原因,或是否发生过同样的情况?保险运行年限有否有规定?
现采用RN1-50A。
2楼
熔断器是否降压使用了?
回复
3楼
保险丝性能变坏是不能造成熔断器爆炸的。
熔断器爆炸是由于它的断流能力不够,如果设计选型没有问题的话,是否熔断器受潮了。
回复
4楼
熔断器爆炸是由于它的最小开断电流不够,熔丝在熔断时不能快速灭弧,造成熔体管内的压力迅速增大,最终爆炸.保险丝突然熔断有可能是瞬时谐振过流造成.
回复
5楼
谐振过流?如果只是调节励磁电流,会产生谐振吗?
熔断器没有降压使用,且在运行三小时后出现的故障,不存在受潮的问题。只是运行人员反应,熔断器温度偏高,有40多度,比其它机组的高10度左右。
回复