计算出屋面雨水流量后如何确定立管数量?
myth2002
myth2002 Lv.2
2005年11月18日 14:08:34
只看楼主

根据公式计算出雨水流量Q=76.55(L/S)后,然后如果选择立管数量?譬如立管选DN110PVC管。查表 PVC110按12L/S,那么就设置6根??(76.55/12=6.38)谁告诉如何确定数量,在计算出流量后的前提下!

根据公式计算出雨水流量Q=76.55(L/S)后,然后如果选择立管数量?譬如立管选DN110PVC管。
查表 PVC110按12L/S,那么就设置6根??(76.55/12=6.38)谁告诉如何确定数量,在计算出流量后的前提下!
免费打赏
icebergchao
2005年11月18日 16:08:35
2楼
我们一般200平方屋面一根管子下去,DN100的,经验用法,嘿嘿
立管数量还要根据天沟来定丫
一般一个天沟安全考虑不应少于两跟立管,总工这样说的…………
回复
zhushuguang
2005年11月18日 17:30:08
3楼
看看《全国民用工程设计给排水技术措施》109-111页,你可以查到的。看你的具体情况了。不要超了就可以。
回复
zhushuguang
2005年11月18日 17:30:44
4楼
跟着来,这是单斗的了:
回复
banshanxue
2006年04月12日 17:31:37
5楼
各位大哥,阳台的排水该怎么考虑阿?
回复
小小法师
2006年04月12日 18:15:36
6楼
阳台一根70的管就行了,记住要单独排。
回复