只看楼主

7层住宅,底商100M录像厅,茶座150M设计自喷局部灭火,K=80,P=0.1由专用消防水箱供水,求水箱最小有效容积?A 19.2 B 24 C 28.8 D 48[ 本帖最后由 tjwxsh 于 2010-8-8 20:57 编辑 ]

7层住宅,底商100M录像厅,茶座150M设计自喷局部灭火,K=80,P=0.1
由专用消防水箱供水,求水箱最小有效容积?
A 19.2 B 24 C 28.8 D 48

[ 本帖最后由 tjwxsh 于 2010-8-8 20:57 编辑 ]
免费打赏
tt521li
2010年08月08日 20:24:04
2楼
8个喷头,半小时流量

[ 本帖最后由 tt521li 于 2010-8-8 22:15 编辑 ]
回复
tjwxsh
2010年08月08日 20:59:43
3楼
感谢2楼!
V=80*8*0.5*0.06=19.2 A

[ 本帖最后由 tjwxsh 于 2010-8-9 15:22 编辑 ]
回复
tt521li
2010年08月08日 22:14:22
4楼
局部应用系统
规范
12. 0. 2 局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6L/min·m2,持续喷水时间不应低于0.5h。
回复