电源进线处要设有隔离作用的开关,是强规吗?
yying_425
yying_425 Lv.2
2005年11月18日 12:36:17
只看楼主

如果是强规的话,象住宅楼的进线箱不是要设一个隔离开关再加漏电断路器吗?有隔离作用又有漏电集于一体的这样的产品吗?

如果是强规的话,象住宅楼的进线箱不是要设一个隔离开关再加漏电断路器吗?
有隔离作用又有漏电集于一体的这样的产品吗?
免费打赏
大鼻山
2005年11月18日 19:56:26
2楼
GB的条文基本都算“强规”,但是“强条”是黑体字,比前者更严厉,必须执行的。
建筑物的进线处,必须设置隔离电器,这是GB条文。
一般认为某些型号的塑壳断路器已宣布自己具备隔离功能,例如CM1
回复
zhengjl1969
2005年11月18日 20:35:32
3楼
我也遇到过这种问题
回复
zhengjl1969
2005年11月18日 20:37:11
4楼
电梯电缆本身是到电梯机房,可硬要在进户处加一个隔离开关,说要重复接地等。
回复
yzj_xj
2005年11月18日 21:09:40
5楼
在低压配电设计规范和民用建筑电气设计规范中均提到需要设置:具有隔离功能的电器,
回复
wwt56
2005年11月19日 15:28:29
6楼
隔离开关的定议不是很清晰的,有的把有隔离作用的开关都当成隔离开关,但有的是要有明显断开点的才算是隔离开关.前着着重的是带负荷操作,后着重重的是维修时的安全.
回复
dllensong
2005年11月20日 13:53:36
7楼
我个人认为:隔离作用的开关是为了检修派用场的,是要有明显断开点,不能和CM1等塑壳开关混为一体。
回复