再提一下关于屋顶消防水箱的疑问
mercuryers
mercuryers Lv.5
2005年11月18日 12:10:19
只看楼主

建筑设计防火规范8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

建筑设计防火规范
8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是
8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
这样的话压力肯定不满足,就要加压了,不知道应该如何解决?
免费打赏
icebergchao
2005年11月18日 12:13:24
2楼
压力不够就是水箱高度不够,如果无法提高水箱高度则采用增压稳压设备即可
回复
mercuryers
2005年11月18日 12:17:27
3楼
大家很多人都再说多层不用设加压设施,但是不加就又不满足8.6.2条,该如何解决?
回复
icebergchao
2005年11月18日 12:20:21
4楼
不满足就加
回复
pengjianliang
2005年11月19日 09:29:10
5楼
个人认为:有小泵与气压罐能保压的设备就不用高位水箱啦,而且现在控制又这么先进!
回复
xfd831
2005年11月19日 13:27:57
6楼


你是女的吗?我发现对你有点意思了喽!

楼主,高位水箱是消防初期10min的流量,而8.6.2条的7米、10米、13米等水柱的压力要求不是针对高位水箱的,它是针对市政水压或者泵房间里的加压泵的扬程!
因为消防初期,火势不大,人员可以靠近灭火,不需要7米、10米、13米的水柱保护!
回复
mercuryers
2005年11月24日 13:19:06
7楼
谢谢六楼的!
回复