关于钢筋进场送检的问题,前辈们进来看下!!!
dongbao4157
2010年08月08日 11:58:51
只看楼主

工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋 批号分别为:批号:YO-7018批号:YO-7026批号:YO-7029批号:YO-7030牌号:HPB235 直径8我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:9.2.2组批规则9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋
批号分别为:
批号:YO-7018
批号:YO-7026
批号:YO-7029
批号:YO-7030
牌号:HPB235
直径8
我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:
9.2.2组批规则
9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
9.2.2.2允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。


请问我如果送检的话是每个批号送一次一共送4次
还是组成个混合批送一次就够了,能组成混合批吗???
免费打赏
lihongyang2010
2010年08月17日 16:44:22
22楼
我感觉每个批号送两组,一组拉伸,一组弯曲。一起送去就好了。
回复
malei4567
2010年08月19日 10:41:16
23楼
和监理商量一下。可以不送的,
回复
justsunjianzheng
2010年08月19日 16:13:41
24楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
回复
yz19891988
2010年08月19日 18:47:37
25楼
现在就是什么事都好商量只要领导有能力规范允许可行
回复
luo13610097967
2010年08月19日 20:52:41
26楼
都是四个批各取样进行试验,否则出了问题,你就惨了
回复
sogu_zhang
2010年08月21日 09:31:23
27楼
一进场就把其他三批号的牌取掉,
不能监理见到哦
只送一批就好了。。
回复
ccc147258
2010年08月21日 10:28:21
28楼
1组取样试验中,包括拉伸强度试验、延伸率和弯曲试验。不是一组拉伸,一组弯曲。
回复
wgz3
2010年08月21日 11:29:33
29楼
:victory: 受教了
回复
danbinlong
2010年08月22日 15:47:52
30楼
问质检站嘛
回复
huangmiaosen
2010年08月22日 16:57:53
31楼
学习 学习
听监理安排
或者抽检
回复