关于钢筋进场送检的问题,前辈们进来看下!!!
dongbao4157
2010年08月08日 11:58:51
只看楼主

工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋 批号分别为:批号:YO-7018批号:YO-7026批号:YO-7029批号:YO-7030牌号:HPB235 直径8我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:9.2.2组批规则9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。

工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋
批号分别为:
批号:YO-7018
批号:YO-7026
批号:YO-7029
批号:YO-7030
牌号:HPB235
直径8
我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:
9.2.2组批规则
9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
9.2.2.2允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。


请问我如果送检的话是每个批号送一次一共送4次
还是组成个混合批送一次就够了,能组成混合批吗???
免费打赏
shaochyong
2010年08月25日 09:46:34
32楼
理论上是四组,但如果是做资料一组就行了,没有必要那么浪费
回复
cx_tz
2010年08月25日 10:53:47
33楼
我也是进来学习的,谢谢各位
回复
mqsjwc
2010年08月25日 12:06:04
34楼
我认为要按规范要求进行送检,因为不是同一号的钢筋。这样对施工单位来说也保险一下呀!
回复
天三
2010年08月27日 05:58:40
35楼
做物理的话,全做了,没几个钱。
回复
smqhlxx
2010年08月27日 08:46:30
36楼
这个我只送一组。一组四根,两根拿来弯曲,两根拿来拉伸。
回复
smqhlxx
2010年08月27日 08:49:47
37楼
我们工地每次进的钢筋才几吨几吨的,规格又多,都要送的话哪能送的起.。这是老板的话。
回复
woshiwujianqiang
2010年08月27日 14:09:34
38楼
我们这里分批检,但具体的量有监理把握
回复
fsj070603
2010年08月28日 10:25:16
39楼
如果供料商给你的合格证是真的,能够证明钢筋与合格证相符,我认为可以组成混合批送检。
回复
lihongyang2010
2010年08月29日 11:51:12
40楼
我们这里貌似叫弯曲和拉伸啊!
回复
hxlm4077
2010年09月01日 17:29:53
41楼
这个问题和很多老师的解答,让我也受益匪浅,学习了。。