电子书赠送!!!另讨论下空调储水箱的选型。
ygz_6101516
2005年11月18日 11:34:22
来自于中央空调
只看楼主

控制室温稳定性若干建议 最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。

控制室温稳定性若干建议
最小水容量的确定对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度,首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应加大系统主管管径或增设一个储水箱。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。
  综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素,对户式中央空调系统热稳定性要求如下:
  a)夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不小于5℃。
  b)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不小于3℃。
  根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求:
  G=Qt/(cp△t)
  式中:G-为系统的最小水容量,kg;
  Q-末端设备的供冷或供热量;kW;
  t-热稳定性时间要求,夏季取10×60s,冬季取3×60s;
  cp-水的定压比热,4.187kj/(kg.℃)
  △t-水的温度波动要求值,夏季t=5℃,冬季t=3℃。
  冬、夏季系统水容量的计算结果中,数值最大的即为空调系统对水容量的最小要求。
  系统的实际水容量为管道水容量与设备水容量之和,即M=Mg+Ms式中M-实际水容量,kg;
  Mg-为管道水容量,kg;
  Ms-为设备水容量,kg.管道水容量按下式计算:
  式中qi-某管径水管每米长的水容量,kg/m,可按下表选取;
 Li-某管径水管的长度,m.
  常用水管单位长度水容量如果M<G,则应加大水管管径并重新计算其水容量,直到满足要求,或增加一个储水箱。
-------------------------------------------------------------------------------------
上述公式我在计算时偏差太大,下面是我以夏季33KW的热泵机组为例计算它需要的水容量。
计算如下:
G=Qt/(cp△t)=(33kw×600s)/[4.184kJ/(kg*K)×5K=[(33*3600kJ/s)×600s]/[4.184kJ/(kg*K)×5K=[(33*3600*600)/(4.184*5)]kg=3407265kg
另:1kw=3600kJ/s
太大了吧。
----------------------------------------
开利样本推荐G=(制冷量)kW*3.5=115.5kg
这个还差不多。
----------------------------------------
迷茫中,哪位高手能指导一下,我计算是否正确,并给个正确的。
免费打赏
chc0411
2007年07月18日 01:24:18
102楼
谢谢楼主的奉献精神,向楼主致敬。向楼主学习。
回复
tryyer
2007年07月22日 20:34:14
103楼
希望楼主能再接再厉多传点书~谢谢!呵呵
回复
hk5201
2007年09月10日 02:54:06
104楼
感谢楼主热心奉献
回复
监理界的姐姐
2007年11月07日 17:41:32
105楼
感谢下,再问哈,有基础的没有啊,急啊
回复
lxwklj
2007年11月08日 16:08:37
106楼
漫漫下,谢了,慷慨指的就是您吧!!
回复
guzhijian@co163
2008年01月24日 15:25:48
107楼
顶!!!!好书
回复
chengxumsn
2008年02月05日 08:03:09
108楼
你好,我在你们论坛上面看了看,看起来你对暖通很专业..是这样的:我想学习暖通的安装以及设计,我对这方面一点也不了解,不知道从那里入手.学习暖通需要必备什么基础条件下才行呢...希望你能指导我一下.谢谢
E-mail:chengxurensheng@msn.com
QQ:573901358
回复
jslijx
2008年03月04日 15:07:28
109楼
楼主牛人啊
回复
csx110711
2008年04月09日 09:22:56
110楼
好支持以下
回复
msxf
2008年04月09日 13:01:57
111楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了
回复

相关推荐

APP内打开