高层建筑中常用等电位联结的4种方法
wuyanqing
wuyanqing Lv.4
2005年11月18日 10:41:46
来自于防雷减灾
只看楼主

由于高层建筑中基础接地网与总等电位联结密切相关,为此,在论述高层建筑中总等电位联结方法之前,首先让我们了解一下什么是接地网?高层建筑中钢筋混凝土内的钢筋或混凝土基础内的金属结构与大地紧密接触,形成良好电气连接的一组导体,该组合式导体称为基础接地网(或称基础接地装置)。在高层建筑防雷接地设计中,基础接地网的设计是不可缺少的。该基础接地网能承受来自总等电位所汇集的故障电流和对地泄漏电流,并能满足热稳定的要求。高层建筑中基础接地网(或称等电位接地网)是桩基及承台地梁主筋或伐板主筋组成的钢筋网,要求至少柱、桩、地梁或伐板内不少于两根主筋通长焊接,连成一体。此基础接地网作为强电、弱电及防雷的共同接地装置,接地电阻≦1欧姆。

等电位联结安装的概念及技术要求在国家建筑标准设计图集《02D501-2》中阐述得很清楚,本文不再重述。现在让我们了解一下总等电位联结的基本概念。总等电位联结是等电位联结重要组成部分,总等电位联结作用于整个建筑物,它使建筑物内电气装置的外露可导电体与装置外露可导电体的电位基本相等的电位连接。它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
高层建筑中总等电位联结干线是用于总等电位联结的导线。总等电位联结方法,常见的有下列几种:
1、可导电体分为电气装置的外露可导电体及装置外可导电体(如公用的上水、下水、热力、燃气管道设备及建筑物内金属结构)。上述可导电体,通过联结干线汇接于进线配电箱近旁的总等电位联结(简称MEB)端子板,然后,MEB端子板的联结干线(不少于两根)通过柱内主筋与基础接地网连通。
上述方法是总等电位联结的一种方法,但不是唯一的方法。该方法的优点是:由于所有的可导电体的联结干线均汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,所以,该方法便于管理、检测及维护。该方法的缺点是联结干线较长,比较费工、费料,同时增加了施工的工作量。详见总等电位联结平面图示例一。
2、可导电体的联结干线与室内环形接地带连通。环形接地带用通过柱内主筋多处与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用室内环形接地带作为MEB端子板,于是可导电体的联结干线可就近与室内环形接地带连通。详见总等电位联结平面图示例二。
3、可导电体的联结干线与两根柱的柱内主筋连通,然后,上述两根柱的柱内主筋与基础接地网连通。该联结方法的特点是:利用基础接地网作为MEB端子板,利用柱内主筋作为接线端子,可导电体的联结干线可就近与柱内主筋连通。详见总等电位联结平面图示例三。
4、电气装置的外露可导电体汇接于进线配电箱近旁的MEB端子板,然后,MEB端子板的联结干线通过柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。装置外可导电体的联结干线,就近与柱内主筋不少于两处与基础接地网连通。这也是总等电位联结的一种方法。
第三种及第四种总等电位联结方法,特别是第三种总等电位联结方法的优点是:比较省工、省料、同时减少了施工的工作量。缺点是:管理、检测及维护不如第一种联结方法方便。
以上列举了高层建筑中总等电位联结的常见的几种方法。究竟采用何种方法较为合理呢?设计人员可结合工程的实际情况来权衡利弊,作出最佳选择。
MEB端子板,或可导电体的连接处均应设置箱体加以保护,以便防止机械损伤。可导电体的联结干线,与MEB端子板,或与40×4热镀锌扁钢或扁铜,或直接与柱内主筋联结,可采用压接,也可采用焊接。柱内主筋与基础接地网的联结,必须采用焊接。等电位联结安装完毕后应进行导通性测试。总之要符合国家建筑标准设计图集《02D501-2》提出的各项施工要求。

摘至《防雷资讯网》
免费打赏
2832566
2005年11月19日 10:50:17
2楼
顶!
回复
gkirn
2005年12月13日 14:26:09
3楼
顶你到天~~~~
回复
yanyan20332033
2005年12月24日 08:26:07
4楼
王老先生在这个方面做了许多工作,有许多文章应当认真学习.
回复
mqhackmqhack
2006年12月11日 09:55:28
5楼
回复
dxy519
2006年12月12日 17:06:13
6楼
总结得很好,对设计施工都很有帮助,从中也了解了几种做法的优缺点,不错不错。
回复
sunxibinaini
2007年03月22日 10:57:54
7楼
写的很好,考下来好好学习学习,谢谢楼主了!
回复
malongknowledge
2007年11月18日 19:08:37
8楼
写得好啊,这个是要大力支持的,很感谢楼主呀,谢谢楼主了。
回复
alft118
2007年11月19日 13:12:28
9楼



我和王厚余老师交换过意见,等电位联结是等电位范畴的一个不可分割的一部分,联结对于抵御雷击引起的电位差是一个良好的方法----主要目的就是最大限度的保护人身安全.
但必须和SPD结合使用才比较全面,否则主钢筋将雷电高压全部引入室内则许多电气设备就危险了.
我们搞防雷的人首先要考虑人身安全,其次要考虑设备安全,这样就完美了.见笑!
回复
wj98329
2007年11月20日 09:19:17
10楼
学习了,受益匪浅。
回复
zzhspeed
2007年11月22日 17:40:28
11楼
不错,收藏了
我采用第三种方法的时候,总是被审图机构打回来,现在只用第一种
回复

相关推荐