空调水系统设备、部件承压要求:1、冷水机组的蒸发器、冷冻水泵:2.0MPa。2、.地下二层~八层:空调末端设备、阀门、其它部件:2.0MPa。 3、九层~三十三层:空调末端设备、阀门、其它部件:1.6MPa。4、冷却水系统:冷水机组的冷凝器、冷却水泵、阀门、其它部件:1.0MPa。注:地上高度为138米。一般高度超过100米的空调水系统都应该竖向分区,但是设计院出的施工图并没有分区,我很担心高压部分施工能否达到要求。
空调水系统设备、部件承压要求:
1、冷水机组的蒸发器、冷冻水泵:2.0MPa。
也不知道造价和竖向分区比较怎样。请大师们不吝赐教,小弟万分感激。
[
本帖最后由 qinchtu 于 2010-8-9 09:17 编辑 ]
2楼
造价肯定是不分区的便宜,你要算上分区的设备增加,增加的设备房面积的钱。
不分区就对底下几层的风机盘管的连接方式提出比较高的要求,不能采用丝扣连接了,用卡箍或者焊接。
回复
3楼
没有问题,我设计过的一个项目,地上150m没有分区,已经运行三年了,一切正常,正如楼上版主所说解决下面承压较高的几层的风盘连接方式就OK了。
回复
4楼
非常感谢!
不知道螺纹阀门是不是也要换成法兰阀啊?
回复
5楼
工作压力超过1.6MPa区域的所有连接方式都应采用焊接或法兰连接,因此,此区域螺纹阀门也需要更换。
回复
6楼
设计说明也应该注明1.6MPa以上区域范围,并分开提供设备、管材、连接方式等施工图要求。
回复
7楼
学习了,接触到的大面积的不少,不过都是多层或裙楼。还没接触过高层的空调。
回复
8楼
设计院回复说丝扣连接也可以满足压力要求,说现阶段已有相近的项目在使用。
人家是知名设计院的高工,我也不知道怎么反驳好。
回复
9楼
分区安全些,我解决过一个医院的水系统,100多米高差没分区,事故频发,我想主要是施工质量的问题影响大些
回复
10楼
多年前三哥也是这么说的,不过即使他们院,我问过不同的人有不同的说法。
回复
11楼
学习了
回复