建筑具体什么部位设置报警,执行《高规》还是《警规》
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年11月18日 08:33:21
来自于防雷减灾
只看楼主

以二类高层办公楼为例:《高规》 9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统: 9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。 9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。 9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。 9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。 9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。 9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间

以二类高层办公楼为例:
《高规》 9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:
9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。
9.4.3.3 面积大于50m2的可燃物品库房。
9.4.3.4 面积大于500m2的营业厅。
9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。
9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间

当然也应该包括规范4.1节里应设自动喷水灭火系统相应规定

《火灾自动报警设计规范》:

3.2 火灾探测器设置部位

3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。

3.2.2 火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。

各位会按照《火灾自动报警设计规范》建议性的具体部位设置,还是就仅在《高规》规定的部位设置,比如走道、办公室等在高规都不要求设置。

1132273996559.JPG


1132273996711.JPG

免费打赏
zzdlm_cn
2005年11月18日 09:22:06
2楼
高规说的什么类型的建筑物应设置火灾报警系统,而你所引用的<火报>说的是探测器设置的部位,一个是系统,一个是具体的探测器.
回复
ydh1981
2005年11月18日 09:32:41
3楼
楼上的没理解我问题的意思

我是说〈高规〉规定的设置部位比较少,比如面积大于500m2的营业厅、电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库等,但没说走道,办公室,而〈火报〉却规定了在走道也要求做。

我想问的就是,走道和办公室是否做报警?
回复
李兴龙机电科技
2005年11月18日 10:45:43
4楼
做。
回复
ydh1981
2005年11月20日 21:47:42
5楼
《火报》有不是强制性要求走道和办公室做报警,只是建议性的
不执行也可以呀

为何,你们非要做
回复
menghao1688
2007年01月28日 14:45:03
6楼
以二类高层办公楼为例:
