关于消防联动空调系统的问题
dingo
dingo Lv.2
2005年11月18日 00:29:37
来自于通风排烟
只看楼主

在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;  本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!

在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的:
6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成:
6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;
6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:
6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;  
本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家:
1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊!
2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?
jsha_zy
2005年11月18日 10:09:47
2楼

1、“停止有关部位的空调送风”,有关部位是哪些部位?空调送、回风,也是按防火分区设计的啊! -------当然了
2、空调送风怎么停,是用模块联动控制吗?在防排烟系统中,防排烟风机可以靠防火阀连锁停止,也就是防火阀达到温度自行关闭并断开防排烟风机的动力回路,空调机组是不是也可以这样控制?------------我以为,直接切断空调电源动力回路;防排烟系统是双回路。
回复
goodluck_lxf
2005年11月18日 17:14:12
3楼
既可以靠防火阀连锁停机,又可以通过消防控制中心发出信号控制启停
回复
dingo
2005年11月19日 20:50:23
4楼
没有人结合实际给我讲一讲?
回复
58115955
2005年11月20日 19:41:52
5楼
自己看着办了。
当有一 个区域着火了,关闭本区域的与消防不关的所以通风空调系统(当然不包括新风空调器当补风用的时候!)
回复
fjx19821017
2008年01月12日 20:02:58
6楼
我现在也在纳闷一件事情了,一般咱们的空调系统(送、排风系统)都要安装70度防火阀的,怎么保证着火的时候用他来补送风呢??请指教!难道这个阀门不会动作吗
回复

相关推荐

APP内打开