这样的环形走道如何排烟?
abbsmm
abbsmm Lv.11
2005年11月18日 00:05:21
来自于通风排烟
只看楼主

1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。

a962b87023161ff74a4e.rar
237 KB
立即下载
zhaoguangbin
2005年11月18日 09:47:37
2楼
面积有多大?如果超过500M2,则划分为两个分区,小于500M2的排烟系统不需要补风
回复
jsha_zy
2005年11月18日 10:45:12
3楼
就本图有另外一个问题想问:
左侧防烟分区(S=944.84m)走廊是否要机械排烟,如要,怎么做。
另请版主介绍一下工程概况,你院的建筑图好像比我院的规矩。
回复
jsha_zy
2005年11月18日 10:56:26
4楼
环形走道如何排烟:
我的想法:
右下侧井负责中间两个会议室。
左上侧井负责回行走廊,回行走廊防烟垂壁分段。
不知可行否,我未算。
回复
hhbox
2005年11月18日 10:57:58
5楼
设机械排烟,好象排烟口保护距离不够。另外暗房间也要考虑,内走道肯定要考虑机械排烟,考虑机械排烟后就不能再考虑自然排烟!
回复
jsha_zy
2005年11月18日 11:02:32
6楼
假如要机械排烟的话:南侧开启窗只能作为补风用,和排烟无关;除非你能解释的通消防部门
回复
jsha_zy
2005年11月18日 11:05:40
7楼
hhbox兄也同时在线呀,正好请教我的另一问题
回复
abbsmm
2005年11月18日 12:58:58
8楼
暗房(会议室)上空为网架屋顶,排烟风机设在屋顶。
回复
jsha_zy
2005年11月19日 15:02:08
9楼

把我的问题也看看呀!
回复
cb911
2005年11月19日 15:21:21
10楼
左侧防烟分区(S=944.84m)走廊要机械排烟.
回复
abbsmm
2005年11月19日 15:29:11
11楼
塔楼27层,裙楼6层.