近期在做变电器回路定值的时候,电调的认为连续合变压器上端断路器会对变压器形成冲击,长期进行这样的冲击会危害变压器,因此建议增设低电压保护,以保证在上端失电时,给切断变压器,防止不必要的冲击对变压器造成的损害。我想问大家一下,这样的冲击是否能对变压器形成损害?这种损害到底有多大?

近期在做变电器回路定值的时候,电调的认为连续合变压器上端断路器会对变压器形成冲击,长期进行这样的冲击会危害变压器,因此建议增设低电压保护,以保证在上端失电时,给切断变压器,防止不必要的冲击对变压器造成的损害。我想问大家一下,这样的冲击是否能对变压器形成损害?这种损害到底有多大?
免费打赏
lingxuct
2010年08月08日 10:37:57
2楼
给大型变压器送电,对变压器铁芯和绕组有损伤,送电时突然加入励磁电流,铁芯与铁芯之间产生的电动力,全部加到绕组的定位卡件上,会使绕组和铁芯变形,严重时造成短路。
回复
swing-1
2010年08月16日 15:04:17
3楼
谢谢区管。看来 这个帖子,大家不太感兴趣呀。