求教:设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所排烟系统如何设计?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年08月07日 13:58:31
来自于通风排烟
只看楼主

如题,根据规范要求,设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所需设排烟设施,假如该场所需设置机械排烟系统,是不是每个房间都需要设排烟口,还是只在走道上设置排烟口就可以了,如果是后者排烟量如何确定?希望高手帮忙解答一下,谢谢!

如题,根据规范要求,设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所需设排烟设施,假如该场所需设置机械排烟系统,是不是每个房间都需要设排烟口,还是只在走道上设置排烟口就可以了,如果是后者排烟量如何确定?希望高手帮忙解答一下,谢谢!
snail_yin
2010年08月07日 16:32:02
2楼
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
没有什么针对性的特殊要求,严格按照8.4.1条执行就行,注意房间不满足自然排烟条件但面积又小于100m2时,此房间需计入内走道排烟面积。
回复
dreamfly01
2010年08月09日 20:13:37
3楼
谢谢版主的回复,不过对于版主的回复我有如下不同的看法:
综合高规4.1.5A, 4.1.5A.5,规范原文可表述为“设置在四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。”根据规范,首先我理解设置在四层及四层以上的任一歌舞娱乐放映游艺场所都是需要设置防烟、排烟设施的,其次保证防烟、排烟设计的技术措施是应该符合规范的有关规定的。如房间面积为50m2的卡拉ok厅,毫无疑问是需要设排烟设施的,如果是机械排烟,房间当然要设置排烟口。
不知道我理解的对不对,欢迎讨论。
回复
snail_yin
2010年08月10日 08:41:26
4楼
楼主首先要分清排烟设施分自然排烟和机械排烟两种方式。
针对四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所,给出的更严格的要求就是任何位置都必须设置排烟设置,不存在不考虑排烟设施的区域。
而对于是否设置机械排烟系统,并没有对设置区域作出特殊要求
回复
binglingxueer
2010年08月19日 17:32:22
5楼
原来是这样,学习了!
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月14日 21:34:32
6楼
四层以上,地下室娱乐场所,房间也要做机械排烟,
回复
无果
2010年09月15日 11:35:09
7楼
我的理解是每个房间都需要设排烟口,而不仅仅是在走道设置
回复
chenyu2007818
2011年05月25日 11:35:09
8楼
同意地板的说法,其他的说法都有一点问题
回复
dengjunbo42
2011年05月25日 14:40:16
9楼
呵呵 套高规或低规的规范 该排烟的位置一般为:走道 中庭 面积较大的不能自然排烟的大面积场所
回复
xujiao1234
2011年11月23日 09:05:30
10楼
新手 学习了 学习了
回复
chenyu2007818
2011年12月15日 10:21:11
11楼
我的理解是:楼主讲的是多层建筑,按多层建筑四层及四层以上,内走道做机械排烟,房间面积小于200m2可以不设机械排烟口。因为火灾时,面积小的房间人员向内走道疏散,完全可以的。不知理解的对不对?
回复