排水横干管有最小坡度要求,横支管坡度没有要求,怎么选?
hmong
hmong Lv.2
2010年08月07日 11:44:31
只看楼主

建给规范有规定:给水管道暗铺时,不得直接敷设在结构层内,这是大家都知道的,但是排水里面没有这条要求,在工地上看到很多排水管道直接敷设在结构层内(管径50~60),长度大约1.5米左右,请问这样敷设符合规范要求吗??另外排水横干管有最小坡度要求,横支管坡度没有要求,怎么选?

建给规范有规定:给水管道暗铺时,不得直接敷设在结构层内,这是大家都知道的,但是排水里面没有这条要求,在工地上看到很多排水管道直接敷设在结构层内(管径50~60),长度大约1.5米左右,请问这样敷设符合规范要求吗??

另外排水横干管有最小坡度要求,横支管坡度没有要求,怎么选?
hmong
2010年08月07日 13:44:35
2楼
自己顶
回复
hmong
2010年08月07日 21:12:30
3楼
自己顶
回复
hmong
2010年08月08日 07:35:50
4楼
:Q
回复
wzq971539
2010年08月08日 10:14:44
5楼
在土建专业同意的情况下,可以将排水管埋设在结构板的上下两排钢筋间,但检修不方便,最好是采用回填图的方式。
排水支管的标准坡度是0.026(2.6%),最好不要随便减小支管的坡度。至于干管,我的经验是不要小于1%