现在我公司有一方案,两进线和一台联络柜,共三台断路器方案要求带三锁二钥匙,怎么去处理这个问题,必须在断路器上加装这个联锁,望各位高手赐教!
现在我公司有一方案,两进线和一台联络柜,共三台断路器方案要求带三锁二钥匙,怎么去处理这个问题,必须在断路器上加装这个联锁,望各位高手赐教!
2楼
补充:
VS1-12/1250-31.5 手车式的!
回复
3楼
怎么没有大侠接啊?
我现在知道有一种底盘车可以实现这种功能,不知道各位大侠还有没有其他的办法可以实现的!
回复
4楼
是不是加装程序锁啊?如果是加装程序锁直接在手车室门那开孔装锁。
[
本帖最后由 lennie1219 于 2010-8-7 20:35 编辑 ]
回复
5楼
机械闭锁 只能用程序锁了 或者电编码锁了啊
回复
6楼
程序锁,本论坛某帖子中有照片,不过记不得是哪个帖子了
回复
7楼
机械连锁 三锁两钥匙可以实现
回复
8楼
加程序锁3锁两钥匙,加在底盘车上
回复
9楼
方法很多,如程序锁3锁两钥匙,加在底盘车上和断路器顶上(孔开在侧板上)..................................这么简单这么装:handshake
回复
10楼
7楼的
是不是只需要用这种带三锁二钥匙的底盘车就可以了,其他的部分有没有更改,如有更改有那些?底盘车那个厂家有?
谢谢各位,现在不是加装程序锁的,就是在底盘车上加装!
回复
11楼
只在底盘车上加装,我公司刚用完,很简单的。
回复