设计质量通病和解决措施
jazz6666
jazz6666 Lv.2
2010年08月07日 07:40:31
只看楼主

向大家提供一些有益的设计质量问题,供大家学习探讨,改进设计。第一篇 建筑篇1、 消防设计 1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。 解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪, 下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审 核,并报消防部门通过。 1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。 解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。

向大家提供一些有益的设计质量问题,供大家学习探讨,改进设计。
第一篇 建筑篇

1、 消防设计
1.1 存在问题:消防车道没有4米宽、没有回车场或回车道、园林种树影响消防车辆。
解决措施:按照规范执行,消防车道宽度执行规范,消防车回车场如果上部做草坪, 下部构造设计必须符合消防车通行要求,园林总图应经建筑设计人员审 核,并报消防部门通过。
1.2 存在问题:电梯前室开窗面积不够3平方米。
解决措施:按照规范执行,不够3平方米可加设加压送风井。
1.3 存在问题:各栋楼之间防火间距不够。
解决措施:按照规范执行。
1.4 存在问题;楼梯间首层与地下室没有隔开。
解决措施:按照规范执行。
1.5 存在问题:发电机和消防水泵不在第一期,拖延第一期验收时间。
解决措施:在一期应考虑完善配套,裙楼不装修、暂时不使用也应先设计消防系统,待施工完成后方可验收。
1.6 存在问题:消防水泵房没有直通安全出口。
解决措施:按规范执行......
免费打赏
zn525
2010年08月07日 14:52:37
2楼
顶一个!楼主继续写啊,加油!!!
回复

相关推荐

APP内打开