坡屋顶没有条件设置屋顶检验消火栓,那消防用哪个消火栓检验??
hmong
hmong Lv.2
2010年08月07日 07:23:18
只看楼主

如题

如题
ydh1981
2010年08月08日 23:25:59
2楼
最顶层消火栓可兼做试验用消火栓,设计一个压力表就可以
回复
sdeec
2010年08月15日 13:30:55
3楼
规范说的是“如为平屋顶时, <宜> 在平屋顶上设置试验和检查用消火栓”,据此个人认为坡屋顶可以不设
回复
hanchao1226
2010年08月15日 19:03:09
4楼
最顶层消火栓可兼做试验用消火栓,设计一个压力表就可以