急!屋面漏水问题?
snyygy_0314
2010年08月06日 20:28:35
只看楼主

这两天下雨,在屋面下面有水渗入,本工地是厂房式,2层,每层8米,屋面现浇混凝土厚度10公分,强度C25,找坡度百分3,那天混凝土浇完之后第二天就开始保养,每天两次喷水,大概持续7 8天左右,屋面压光过的。目前排除了拆模过早、混凝土振捣问题(就是用了插入式振动棒)和混凝土强度这三个因素不知道还有什么可能其他忽略的因素现在该怎么补救请指教[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-8-6 21:34 编辑

这两天下雨,在屋面下面有水渗入,
本工地是厂房式,2层,每层8米,屋面现浇混凝土厚度10公分,强度C25,找坡度百分3,
那天混凝土浇完之后第二天就开始保养,每天两次喷水,大概持续7 8天左右,屋面压光过的。
目前排除了拆模过早、混凝土振捣问题(就是用了插入式振动棒)和混凝土强度这三个因素
不知道还有什么可能其他忽略的因素
现在该怎么补救
请指教

[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-8-6 21:34 编辑 ]
免费打赏
麦田守望者
2010年08月08日 10:48:11
2楼
面积少的,凿开裂缝约1cm,充填补漏材料。
面积多的,整体补漏:铺沥青或其它补漏材料。
回复
snyygy_0314
2010年08月11日 21:02:31
3楼
是不是桩没打好?
回复
sm1032083626
2016年08月05日 11:44:24
4楼
如果对屋面经过以上处理,做蓄水试验时仍然漏水,应该考虑可能由于是水电穿墙管道,或者女儿墙外孔隙或者缝隙造成。可以从下面把渗漏位置局部剔凿开检查,并拿水电图纸比对,确认哪根管子,找到渗漏点后从源头处理管子。如确认不是管子,可对女儿墙做防水处理。
回复

相关推荐

APP内打开