关于住宅楼漏电保护问题探讨!!
viaan
viaan Lv.2
2005年11月17日 08:45:40
来自于防雷减灾
只看楼主

随着生活水平的发展更多的家用电器进入家庭使用当中。而我们的设计中末端漏电保护30mA,瞬时动作。但往往在用户使用中出现电器漏电,末端保护器起跳的同时整栋楼的总漏电保护一起起跳,给人们的日常生活带来很大的不便。特别是冬夏两季用电高峰期,这样的问题尤为明显。 我和同事们考虑在以后的设计中,除做总漏电保护外,在各单元分别再做漏电保护,在各户做一末端保护,三级保护。这样或许会增加一定的成本投入,不至于整栋楼出现停电问题。

请问大家怎么看???????????
免费打赏
zhh_1977
2005年11月17日 09:08:06
2楼
楼主说的末端保护器起跳的同时整栋楼的总漏电保护一起起跳好象不实现,末端保护器一般我们选的是30mA的,而总漏都大大大于30mA,除非有重大漏电事故,不然怎么会一起跳呢?
回复
viaan
2005年11月17日 09:45:41
3楼
实际上这样的问题已经出现很多次,在不同的建筑中都有相同的问题。家用电器是插在引出的插线板上,当第一次插入时,末端漏电保护起跳,第二次插入就同时起跳/原先以为是插线板的问题,换了一个又换了个地方,同样的问题也出现。难道真的是电器漏电电流过大???????????????很难免在电器的使用中有漏电现象,但大于500mA的漏电电流问题,真的让人不解????????????
回复
zzdlm_cn
2005年11月17日 16:37:07
4楼
那是设计有问题或者施工有问题。如果选型正确,时限整定得当,不会出现总的和末端一起跳的情况。如果漏电电流同时超过两级漏保的动作电流,一般末级采用的是瞬时动作的,而总漏保则有一段延时,所以末端先动作,避免了你所说的这种情况。
回复
yzj_xj
2005年11月17日 22:25:21
5楼
在选择总漏电保护器的漏电电流动作时间时,要有一定的延时,一般选择1S
回复