板配筋,你使用什么级别的?
davyzhang6509
2005年11月17日 08:40:12
来自于砖混结构
只看楼主

一般算板配筋,我用的是一级钢,我个人认为板筋密一点有利于裂缝的控制现在听说有的地方使用二级、三级的,是不是真的?

一般算板配筋,我用的是一级钢,我个人认为板筋密一点有利于裂缝的控制
现在听说有的地方使用二级、三级的,是不是真的?
免费打赏
江南9527
2005年12月06日 14:50:14
22楼
是啊。suibing大版在他的怎么设计做经济里面比较过了。按最小配筋率控制下比较的。三级钢省。。。印象很深刻。。。不过我们这都是用1级+2级的。。。10以下1级。10以上包括10用2级
回复
ff99338
2005年12月06日 15:48:16
23楼
板中一般>12用二级的,其他用一级,没用过三级;梁柱墙根据实际情况使用二或三级。
回复
oldbull
2005年12月07日 00:23:43
24楼
除了经济以外,现在好像更注重节能吧!我们这现在改冷扎扭的了,但是PKPM里都没有这种钢筋选项啊!
回复
肖德峰
2005年12月12日 09:23:34
25楼
很少见3级的用语板中,但前天去俺公司的一个工地,是底层框架,上面砖混的,一层板全部使用的是3级钢,好象直径还是8MM的!!!!
回复
zhy137098
2006年09月01日 16:22:06
26楼
现在我们这提倡用三级的(沈阳)
回复
wingoflight_cai
2006年09月01日 16:40:51
27楼
三级钢板筋不用设置弯钩,三级钢含钢量会降低不少!
回复
wwzzgg1973
2006年09月03日 11:30:57
28楼
较常用的是一,二级钢筋,也有用冷轧的一级钢筋的,比普通的一级钢筋强度大30%左右.但裂缝不好控制.
回复
xhf1877
2006年09月04日 09:05:28
29楼
一般的板我觉的还是1级的比较好点,我们这里屋面板用2级10的
回复
dx200220002000
2007年01月18日 17:22:23
30楼
看来板筋等级提高不仅可以减少工作量,还可以省钱,个人认为在不开裂前提下提高等级咯
回复
王兰国
2007年02月24日 16:07:03
31楼
裂缝可控制的前提下提倡优先用三级
回复