在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起
yh930562
yh930562 Lv.7
2005年11月16日 23:09:19
只看楼主

两个带地下室的框架,中间用温度缝脱开,缝宽150,地下室外墙为钢筋混凝土,在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起?地下室顶板是否也伸缩缝处连在一起?请教

两个带地下室的框架,中间用温度缝脱开,缝宽150,地下室外墙为钢筋混凝土,在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起?地下室顶板是否也伸缩缝处连在一起?请教
免费打赏
wang102cn
2005年11月17日 11:23:57
2楼
不连在一起,不然怎么叫伸缩缝呢?要根据地下室要求来定,本人认为不连在一起结构上没问题。
回复
liujun97031
2005年12月02日 11:31:56
3楼
当然不连在一起了,楼主是不是新手啊,干了几年了?
回复
cdcond
2005年12月02日 11:38:50
4楼
伸缩缝的作用就是让两个结构断开,各自能独立变形,所以设缝的两个结构一定是断开的。
回复
luohongguang811
2005年12月03日 19:53:12
5楼
伸缩缝单独设置是不需要在基础处断开的,因为在基础以下,温度变化很小,因为一般三缝一起设置,所以需要断开。
回复
ltw96
2005年12月04日 23:35:47
6楼
如果是温度缝伸缩缝不必断开,如果是沉降缝必须断开。
回复
hzg123yang
2006年03月02日 13:32:39
7楼
同意楼上观点,地下部分若没有沉降缝,不需要断开。
回复
cjhuif
2006年03月02日 14:14:08
8楼
具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开。《混凝土结构设计规范》9.1.4
回复
zkp22
2006年03月07日 14:59:48
9楼
看看规范
回复
到天涯流浪
2006年03月07日 16:57:47
10楼
伸缩缝处的基础(地下室顶板)没有必要断开。断开了反而会填滥子。
回复
xingchengguo001
2006年03月17日 23:44:42
11楼
一般都是通过设置后浇带来处理此处的伸缩啊
主要的伸缩是在前期啊
我都施工了几个这样的工地了啊
回复

相关推荐