为什么电流互感器装有小瓷套得一次端子应放在母线侧?
lizhenbao_jinan
2005年11月16日 20:27:57
来自于变压器
只看楼主

如题

如题
免费打赏
chenyue2008
2005年11月17日 13:55:28
2楼
极性的规定。
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月17日 13:58:04
3楼
回复
tianuu
2005年11月17日 20:27:25
4楼
不对!小瓷套为加强绝缘用。使母线侧比之于线路侧减小发生CT闪烙击穿事故的几率,从而减小母差动作几率,CT出了问题,宁可让线路保护动作。
回复
wuyi51ok
2005年11月19日 17:54:45
5楼
应该是极性相同吧
回复
yxwliul
2005年11月19日 21:22:34
6楼
4楼是正确答案,继保反措要求就是这样规定的
回复
196832qq
2005年12月20日 16:57:45
7楼
继保为什么要这样规定,请解释
回复
leerhu
2006年08月12日 10:44:03
8楼
分析如下:
例如1-1/2接线中,如不使用罐式断路器,则在CT母线侧,由于不在线路或主变进线差动范围内,故而若该处发生闪络,先动作线路,但由于动作后故障仍存在,只有启动断路器失灵保护,母线保护动作时故障范围扩大
回复

相关推荐