柱倾覆弯矩百分比
ljj0317
ljj0317 Lv.7
2005年11月16日 19:17:26
只看楼主

柱倾覆弯矩百分比不到50% 是不是剪力墙多了啊?

柱倾覆弯矩百分比
不到50% 是不是剪力墙多了啊?
免费打赏
superstar2202
2005年11月21日 01:58:02
2楼
也可能是柱的界面小了!最好全面分析一下!
回复
pxyzll
2005年11月21日 09:35:56
3楼
框架承受的倾覆力矩大于50%只是规定抗震等级,轴压比等的采用原则,具体见高规8.1.3条
回复
ljj0317
2005年11月21日 13:05:30
4楼
谢谢二位
回复
zhuyipeng2000
2008年06月20日 17:19:40
5楼
抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,柱轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。
回复
立青木木
2008年06月30日 02:01:25
6楼
规范中没说剪力墙结构中柱倾覆弯矩百分比一定要大于50% 嘛,
如果大于50%,则说明结构中剪力墙偏少,这时柱应提高抗震等级,因为规范中很多时候柱的抗震等级是比剪力墙低一级的。
回复
qdhong
2008年07月04日 07:46:33
7楼
50%的限制应是剪力墙类型的界限.是框架结构还是剪力墙结构的分水岭
回复
fengchunjack
2009年10月16日 10:23:24
8楼
一般调整柱的倾覆弯矩的方法有哪些呢。我现在有一个项目剪力墙不能够布置的太多,我努力的吧框架柱子调整小一些,可是,轴压比已经快到了极限,还有别的好的办法来调整吗
回复

相关推荐

APP内打开