一栋住宅楼,共三个单元,一路进线至住宅总配电箱,箱内有总断路器(单漏电),分三个回路去各单元设电表箱,表箱内设断路器,总配电箱三回路不设断路器,这样做可以吗?审图办说我的住宅总配电箱内主断路器的额定脱口电流值违反GB50054第4.3.4条规定,因为我的主断路器IN负荷规范要求,所以我认为可能是说I2≤1.45IZ,不知道如何回答,请各位前辈帮助。
一栋住宅楼,共三个单元,一路进线至住宅总配电箱,箱内有总断路器(单漏电),分三个回路去各单元设电表箱,表箱内设断路器,总配电箱三回路不设断路器,这样做可以吗?
审图办说我的住宅总配电箱内主断路器的额定脱口电流值违反GB50054第4.3.4条规定,因为我的主断路器IN负荷规范要求,所以我认为可能是说I2≤1.45IZ,不知道如何回答,请各位前辈帮助。
12楼
总断路器与分断路器有一个级联的问题,各断路器的整定值需仔细核算。如果发生短路等故障,而恰巧电表箱断路器整定电流过大(或发生拒跳),就有可能引起总开关跳闸,总箱设断路器可保障安全,另外检修线路时也很方便。
回复
13楼
我认为第一个问题的答案是不可以。还是设计上比较好。这样可以做分级保护。但在实际施工中,他去不去做我就不知道了。
回复
14楼
一般情况都室外设单元分箱,此箱由供电部门设计施工,出线都要设断路器的!我们设计只做单元进线就可以了!我们这边都是这样做的!
回复
15楼
按我所做所见的供配电工程中,每一个总配电箱都设有总断路器,在总配电箱中每个回路都设有断路器。但是有一个问题就是:在各单元的电表箱中,图纸中虽然设计有进线总断路器,但是供电部门的人员在施工安装过程中就不安装断路器,而是进线的每一相安装熔断器来代替。
回复
16楼
有总断路器,还是必须设分断路器。如一个单元进线电缆出故障,不会出现总断路器跳。他可以提高系统可靠性。
回复
17楼
总配电箱中三个分回路应设断路器保护,再在各单元分配电箱进线处设一个隔离开关就行了,此处不要再设分配的总断路器了。
同意以上说法
回复
18楼
总箱的三个出线回路肯定要设断路器,不然从总箱至单元电表箱的线路如何保护,一处断电,就得拉总闸,扩大停电范围。
回复
19楼
我们这里的做法也和这个差不多,总配电箱内都是设置断路器,集表箱内设置隔离开关或负荷开关。
住宅楼的总配电箱处应该是可以看作是第二级配电(第一级是总配电盘或是箱变配电盘),或是看做为第三级配电处,这里应该是要求有级间配合的,而你要是选择隔离开关,与总开关不能实现级间配合,而集表箱处的总开关与总配电箱处的分支开关都属于一个分支上的,不用要求有级间配合。
我觉得合理的选择是总配电箱处设置断路器,而在集表箱处设置隔离开关
回复
20楼
谢谢各位
回复