一栋住宅楼,共三个单元,一路进线至住宅总配电箱,箱内有总断路器(单漏电),分三个回路去各单元设电表箱,表箱内设断路器,总配电箱三回路不设断路器,这样做可以吗?审图办说我的住宅总配电箱内主断路器的额定脱口电流值违反GB50054第4.3.4条规定,因为我的主断路器IN负荷规范要求,所以我认为可能是说I2≤1.45IZ,不知道如何回答,请各位前辈帮助。

一栋住宅楼,共三个单元,一路进线至住宅总配电箱,箱内有总断路器(单漏电),分三个回路去各单元设电表箱,表箱内设断路器,总配电箱三回路不设断路器,这样做可以吗?
审图办说我的住宅总配电箱内主断路器的额定脱口电流值违反GB50054第4.3.4条规定,因为我的主断路器IN负荷规范要求,所以我认为可能是说I2≤1.45IZ,不知道如何回答,请各位前辈帮助。
免费打赏
huanxisha
2005年11月16日 16:52:38
2楼
总箱的三个出线回路肯定要设断路器,不然从总箱至单元电表箱的线路如何保护?
第二个问题你没说清楚,你应该提供总箱和分箱的计算电流。
回复
wokankan
2005年11月16日 16:57:23
3楼
把你的图压缩下来看看啊!到底是怎么样的 那样比较直观
回复
huanxisha
2005年11月16日 17:04:32
4楼


没有见过这种配电的。加到多粗?不考虑造价?楼主已经很明显说是分三个回路到单元电表箱。
回复
wengpeng
2005年11月16日 17:11:41
5楼
我认为总箱到电表箱之间的线路不可能出现过负荷,所以不需要过负荷保护,因为所有负荷均在电表箱断路器后,如果出现过负荷现象,那么电表箱内的断路器就已经动作了,不知道这样理解对否?
回复
cl083-163
2005年11月16日 18:55:03
6楼
每单元进电缆,在室外设总箱比较好。另外在你的总箱里要加隔离开关,因为离另两单元太远了!!1
回复
cl083-163
2005年11月17日 16:19:30
7楼
(接上)室外总箱在做总图时再画系统图!
回复
sleepinggod
2005年11月17日 21:13:20
8楼
感觉应该可以吧,今天遇到一个老人家,搞了强电40多年了,他说现在的楼前配电箱都是三相四线入的,然后每一路给一个单元(三单元的情况下),我问他要不要考虑负荷平衡,他说,这个是在小区的总配电房考虑的,一个单元没有什么!
回复
wangzhiqungz
2005年11月17日 21:35:49
9楼

呵呵,就我的理解。你还是总箱内的三个回路加断路器。而回路末端用负荷开关吧。这样感觉更好点
回复
zcliang_007
2005年11月17日 21:43:32
10楼
总配电箱中三个分回路应设断路器保护,再在各单元分配电箱进线处设一个隔离开关就行了,此处不要再设分配的总断路器了。
回复
meifu
2005年11月18日 10:18:07
11楼

那要是每个单元单相进线的话不得需要很粗的线啊,这样有必要么
回复