高层住宅楼屋顶景观照明配电的问题!
wjjoly1
wjjoly1 Lv.3
2006年03月01日 10:02:34
只看楼主

高层住宅楼屋顶景观照明用电(1KW左右),属于非居民用电,但是一般做法是从屋顶居民用电箱引线(如图),这样存在一个问题,此部分的用电计量很困难,居民用电是一户一表,给居民用的配电柜上不会有计量表,如果单加一块表,可供电局不会到楼顶抄表,他们只会在配电室抄完就走,他们根本不会同意你在楼顶加表.屋顶照明属于三级负荷,不能用楼梯间照明和电梯机房照明.没有办法和其他非居民用电放在一起;难道只能单独从配电室引一个回路供屋顶用,(这样实在是觉得有些浪费)

高层住宅楼屋顶景观照明用电(1KW左右),属于非居民用电,但是一般做法是从屋顶居民用电箱引线(如图),这样存在一个问题,此部分的用电计量很困难,
居民用电是一户一表,给居民用的配电柜上不会有计量表,
如果单加一块表,可供电局不会到楼顶抄表,他们只会在配电室抄完就走,他们根本不会同意你在楼顶加表.
屋顶照明属于三级负荷,不能用楼梯间照明和电梯机房照明.没有办法和其他非居民用电放在一起;
难道只能单独从配电室引一个回路供屋顶用,(这样实在是觉得有些浪费)
本人一直没有想出好点的办法,请大伙提醒提醒!!

1141178544437.JPG

免费打赏
lkl273582
2006年03月01日 10:06:09
2楼
考虑中!
回复
lkl273582
2006年03月01日 10:06:37
3楼
考虑中!!!
回复
fang4922119
2006年03月01日 15:51:38
4楼
把它单独当一户处理,你每户的电是怎么配过去的,它也怎么配,单独一块表!
我也想不出其它好办法了
回复
dan_le
2006年03月01日 16:24:18
5楼
目前为止我认为只能从底层配电房单独一根三相电缆上去,装个总开关和电表方便计量。
一般顶层照明不会只有一个回路吧。
回复
饿饿饿2000
2006年03月01日 16:37:42
6楼
就用楼梯或者电梯机房照明供电,三级负荷你用二级负荷供电又没有什么问题,只有二级负荷你用三级供电才会有问题。
回复
wangzhiqungz
2006年03月01日 23:30:31
7楼
居民电表在哪里?你跟他们一起嘛。不行吗?
回复
wjjoly1
2006年03月02日 12:48:34
8楼
我比较倾向于用电梯机房的照明电,三级负荷用二级符合的电,可是设计院不同意(俺是甲方的).
要是单独给它装块表,还必须装在配电室里,所以麻烦啊!
小晴的方案都是可以解决问题,可是老板是不会同意的(实在是有点浪费啊)!
回复
pizi007
2006年03月02日 15:10:45
9楼
从底层配电箱直接引一路到屋顶照明配电箱,单设电表
回复
_lc
2006年03月08日 19:23:55
10楼
简单, 从电梯配电的动力回路中直接串接个小开关箱出来, 不就全都解决了!!不要在互投的后面, 设计就没有什么问题了!
回复
easunlee
2006年03月08日 19:27:59
11楼
呵呵。我也一般从电梯那里T出或者配出一路(T或者配看屋顶景观照明的大小了。)
回复