我这做了一个工程,主机用了三组模块,主管道用DN100的镀锌钢管,系统水流量在60左右,现在要安装一台板式换热器,但根据这些数据选配出的板换口径只有DN40,我想主管道是DN100的,如果接上DN40的板换对系统有什么影响,流量会减少吗

我这做了一个工程,主机用了三组模块,主管道用DN100的镀锌钢管,系统水流量在60左右,现在要安装一台板式换热器,但根据这些数据选配出的板换口径只有DN40,我想主管道是DN100的,如果接上DN40的板换对系统有什么影响,流量会减少吗
免费打赏
christie_ps
2005年11月16日 18:29:09
2楼
不明白~~
回复
njzxh
2005年11月16日 18:47:33
3楼


只要水泵选型没问题,就没什么问题.
回复
huixian0906@co163
2005年11月16日 20:14:27
4楼
水泵为扬程32米,流量90立方米
回复
yys0411
2005年11月17日 08:02:09
5楼
板式换热器有自己的选型软件,只要板换本身的阻力在合理的范围之内就没有问题。
要是觉得不保险,可以用大小头做变径。
回复
njzxh
2005年11月17日 10:02:18
6楼


板式出口口径小会造成局部阻力上升,但只要水泵的扬程能满足就没问题,楼主核算一下就好了.
回复
bjgdlsg
2005年11月17日 10:10:19
7楼
是不是还需要核算一下换热器的环热能力呀?如果环热能力没有问题的话就英应该没问题。