第四题:在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________??理由??
回复
13楼
奖励积分10 by lpfei108 原因:佩服,这么早就给我公布答案了。
谢谢斑竹了,明天再出个题。
回复
14楼
在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间宜设________??理由??
旁通管,旁通管上应设置阀门.保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
回复
15楼
下面再出一个问题不过有点难啊!今天的题目:
第五题:那些地方需要设置伸缩缝?伸缩缝的要求是什么?
请踊跃答题!!!
回复
16楼
地方:在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝
要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
回复
17楼
第一题 不小于0.25m/s
第二题 8个
第三题 5度 0度
第四题 旁通管,在旁通管上应设阀门
第五题 1.在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝
2.地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝
这是我的答案.