安安的建议:为了方便朋友们找到问题 建议由斑竹发贴提问(找斑竹发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。 别人不要再提问! 有问题的到<斑竹在线>提出,奖励积分。 请注明“有奖问答题目” 雷诺原贴:为了活跃论坛气氛,同时也为了使大家增长知识,地板采暖板块决定开展有奖答题活动,题目目前暂定从规范JGJ142-2004(地面辐射供暖技术规程)中选取,只写出答案者将给予5分奖励,如再说出理由给10分,但下一楼不能直接引用或复制上一楼,欢迎大家积极参与。

安安的建议:
为了方便朋友们找到问题
建议由斑竹发贴提问(找斑竹发的帖子就可以找到每个问题啦!),朋友们回答。
别人不要再提问!
有问题的到<斑竹在线>提出,奖励积分。
请注明“有奖问答题目”

雷诺原贴:
为了活跃论坛气氛,同时也为了使大家增长知识,地板采暖板块决定开展有奖答题活动,题目目前暂定从规范JGJ142-2004(地面辐射供暖技术规程)中选取,只写出答案者将给予5分奖励,如再说出理由给10分,但下一楼不能直接引用或复制上一楼,欢迎大家积极参与。
lpfei108
2005年11月16日 09:05:26
2楼
第一题:低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?(本题为非选择题)
回复
果汁
2005年11月16日 09:20:29
3楼
2m/s。理由就是流速过大,容易有噪音,而且影响采暖质量。

我没看过措施,瞎猜的,不过看样子,不管对错,只要写出来答案就可以哦。
回复
guolei12344
2005年11月16日 10:34:11
4楼
 加热管内水的流速不宜小于0.25m/s。 重在参与。
回复
80教育
2005年11月16日 15:24:46
5楼
lpfei108好点子!
加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!
目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!
这是标准答案了!泰山不是吹的,黄河不是×的!
回复
80教育
2005年11月16日 15:26:34
6楼
我来出一题:
第二题:每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由?
回复
sd_mayanfu
2005年11月16日 20:23:41
7楼
流速不宜小于0.25m/s,这是我的答案!同意5楼的!
回复
sd_mayanfu
2005年11月16日 20:24:59
8楼
每对分集水器所带的分支路不应超过8路!
这是标准答案!
回复
lpfei108
2005年11月17日 09:12:23
9楼
第三题:地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于多少度及原因。在低于多少度的环境下施工时,现场应采取升温措施。(非选择题)
回复
guolei12344
2005年11月17日 09:34:35
10楼
低温热水地面辐射供暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
回复
80教育
2005年11月17日 11:17:44
11楼
施工环境不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施!
理由:塑料管和发热电缆的普遍特性是随着很久温度的降低,其韧性变差,抗弯曲性能变坏,因此,难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。当然还有措施保证混凝土施工质量,单造价增加!————择自《地暖辐射供暖技术规程》
这个问题,以前我也没有注意过,谢谢斑竹!