电压互感器一次侧的熔断器怎么选择?
yumengtt
yumengtt Lv.2
2010年08月05日 18:21:58
来自于变压器
只看楼主

电压互感器一次侧的熔断器怎么选择?请高手指教~

电压互感器一次侧的熔断器怎么选择?
请高手指教~
免费打赏
zhangqhwh
2010年08月05日 20:05:26
2楼
一般选择0.5A
回复
yumengtt
2010年08月06日 08:09:44
3楼
为什么选0.5A的?是怎么算出来的呢
回复
yaoguizhong213
2010年08月06日 21:36:13
4楼
一般0.5的,与PT容量有关。
回复
amdintellive
2010年12月23日 09:51:47
5楼
要保护一次故障,不保护二次;

迷茫了,么样实现了?
回复
淮岸听风
2010年12月24日 08:33:08
6楼
说下互感器是用在户内还是户外?两个选择不同的。
回复
lwq127227
2010年12月29日 14:50:01
7楼
一般0.5的,与PT容量有关。
回复
陈绪功
2011年02月14日 15:15:04
8楼
我见过的都是0.5A的,应该跟PT容量有关
回复
lwm112
2011年02月15日 16:25:58
9楼
都是选择0.5A的,这个和容量没有关系的,因为电压互感器的容量都不会使其一次电流大于0.5A;要选择限流熔断器,起快速保护作用。
回复
ydx422
2011年02月15日 20:21:44
10楼
0.5A,就可以满足了
回复
ququnq
2011年02月15日 20:43:55
11楼
来学习的 不懂
回复