项目是个框架剪力墙结构的高层建筑。在浇注墙柱过程中就总是会出现这样一个问题。部分墙柱底角部分总会有蜂哦出现,还出现过墙柱底部一半根本没有混凝土,是空的。经鉴定是由于没有振动到位所以出现这样的质量问题。但是由于墙住内钢筋密集,层高过高,特别是有梁的位置钢筋太多,震动棒振捣起来十分困难,工作人员难免会有振捣不到为的地方。求帮有无其他方法防止振捣不到为?????
这样的情况可以分层振捣啊
回复
3楼
试试是否在不改变混凝土强度的前提下加大混凝土的塌落度,这样便于混凝土流动,在局部钢筋密集部位不至于出现一楼所说情况
回复
4楼
将振动棒放在钢筋或模板上,会好很多。石子不要太大的,要考虑能否过得了钢筋。
回复
5楼
遇到这样的情况,可以试试以下的方法:
1、是分段振捣。柱子不要一次性的竖到顶标高,可以分2段就行振捣。最好是在有梁的地方断下来振捣。但是要注意,一段浇筑结束后,再进行下段浇筑时,一定要把混凝土顶面清理干净,浇水润湿。
2、用粒径比较小的石子浇筑,建议最好用商砼。毕竟人工拌制的混凝土你控制不好坍落度,万一混凝土厚了,浇不下去,你又要加水,这样在配比上又出现了问题。用商砼浇筑,毕竟有个保障,即使配比出问题了,可以找厂家索赔。
回复
6楼
楼上的,现在工地现场还有人工搅拌的混凝土吗?不都是商砼了吗?
回复
7楼
有啊,我们这里就有!
回复
8楼
刚参加工作什么都不懂
回复
9楼
1、采用商砼碎石的粒径小啊,而且流动性大,这种情况基本上不会发生。
2、分层浇筑,不过施工缝一定要处理好。
3、采用模板外振捣。
回复
10楼
采用粗骨料细的碎石 还有增加砼的塌落度 还可以改用6CM的振动棒 在墙浇筑前先放些砂浆
回复
11楼
分层捣实
回复