电流互感器10%误差试验怎么做?
pc990504@co163
2005年11月15日 18:30:46
来自于变压器
只看楼主

如题原来在一本书上看到过,当时没有用心看,可是现在想知道就是找不到啦!各位指教指教!

如题
原来在一本书上看到过,当时没有用心看,可是现在想知道就是找不到啦!
各位指教指教!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月16日 19:19:19
2楼
首先明确一下CT 10%误差曲线的 定义:
指电流误差为10%的条件下,一次电流对其额定电流的倍数与CT允许的二次负荷(阻抗)的关系曲线.

其次电流互感器的10%误差曲线可以在产品样本中查到.

最后,我也不会做.

呵呵

不过我知道一次电流倍数越大,允许的二次负荷阻抗越小.
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月16日 19:29:02
3楼
请互感器兄解答吧
回复
互感器
2005年11月16日 20:38:18
4楼
10%误差既复合误差。型式试验用直接法进行验证,在平时的出厂试验中,可用间接法试验代替直接法试验。
在一次绕组开路,二次绕组施加额定频率的实际正弦波电压,而其电压有效 值等于二次极限感应电势时,测量励磁电流。
所得励磁电流,用额定二次电流和准确限值系数两者乘积的百分数表示时, 应不超过复合误差限值要求。
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月16日 20:44:57
5楼
在现场一般用励磁特性试验代替10%误差试验.
回复
互感器
2005年11月16日 21:15:34
6楼
励磁特性试验(伏安特性试验)并不能真实反映互感器的复合误差性能,只是大致反映了互感器铁芯的饱和点。
我遇到过许多以伏安特性试验为依据,将合格的互感器判定为不合格或者是将不合格的互感器又判定为合格的例子。
回复