1%坡度算大吗
wbssccu_301
2005年11月15日 17:24:44
只看楼主

小弟正做一个工业区的管线,由于地形多山,土方平衡后地面坡度大都有1%,做雨水管渠时查表起点管渠流速都有1.3~1.5m/s,是否有做跌水的必要?

小弟正做一个工业区的管线,由于地形多山,土方平衡后地面坡度大都有1%,做雨水管渠时查表起点管渠流速都有1.3~1.5m/s,是否有做跌水的必要?
免费打赏
wedg
2005年12月05日 13:26:22
12楼
只要控制在规范流速内就不大!
这个问题,我一直也很困惑,请教过好几位专家,包括规范编制专家、设计手册编制专家和国标编制专家。
疑问如下:在地形起伏较大的地方,到底是采用层层跌落还是采用集中地落。
在有的地方如:重庆市,他们要求就是集中跌落,因为考虑到施工的方便。但是,这样必定会出现一楼提出的问题,1%的坡度是否偏大的问题和流速过大时是否需要加固检查井的问题。而层层跌落就不会出现这样的问题,但同时带来的负面效应就是,管道一侧埋置过深的问题。
我咨询的结果是:坡度大没关系,只要流速控制在规范规定的范围内就没有问题。检查井也不用特殊处理。但是,必须保证下游管道坡度减小后,同管径的管道流速不应比上游小。跌落井的设置满足标准图中的要求就可以了,但根据经验雨水管道最好选用钢筋混凝土检查井。
回复