最近,我单位施工的工程用到全热交换新风机做了铁皮风管,但没做保温不知是否会结露,送回风管道都在走廊里,回风口设在走廊,走廊没空调,考虑不会结露但心里没底,请高手不吝赐教!!!
最近,我单位施工的工程用到全热交换新风机做了铁皮风管,但没做保温不知是否会结露,送回风管道都在走廊里,回风口设在走廊,走廊没空调,考虑不会结露但心里没底,请高手不吝赐教!!!
2楼
楼主项目在哪里,一般都得保啊
回复
3楼
中间是走廊新风管道向两边分出支管进入室内,大部分风管都在走廊,新回风管等于都在走廊里,全热交换机热交换效率70%,按说温度不会太低吧,北京的项目
回复
4楼
回风口在走廊,但是你走廊又没做空调,这还换什么热啊?
这样用全热交换器有意义吗?直接用个管道风机吹新风算了~~~
回复
5楼
无语中..................
回复
6楼
浪费了
回复
7楼
在這種狀况下用到全熱交換機總覺得怪怪的……
回复
8楼
这样做有多少实际意义呢,太浪费了。
回复
9楼
经过实践,效果很好,其实开始设计时心里没底,但该工程实际情况确实不需保温。
回复
10楼
回风是从每个房间接一段管到走廊吊顶里面吗
回复
11楼
两种观念哪
1、考虑会不会结露--即风管内温度是否达到吊顶上的湿球温度
2、如果不保温,“全热交换机热交换效率70%”有何用???--只有一种可能:先把吊顶温度冷却下来后,再进行热回收
回复