请问侧吹和下吹式的风机盘管离地高度在什么范围内?
polarisxl
polarisxl Lv.2
2005年11月15日 16:55:38
来自于通风排烟
只看楼主

层高5.7m,不吊顶,采用侧吹和下吹式的风机盘管,该盘管夏季接冷水,冬季接热水。请问侧吹和下吹的盘管距地面高度最好在什么范围内?

层高5.7m,不吊顶,采用侧吹和下吹式的风机盘管,该盘管夏季接冷水,冬季接热水。
请问侧吹和下吹的盘管距地面高度最好在什么范围内?
免费打赏
stegw
2005年11月15日 22:44:59
2楼
我想如果不吊顶的话,大概可以在3米到4.5米之间
回复
polarisxl
2005年11月15日 22:49:10
3楼
因为冬天也要使用,是不是越低越好呢?
回复
80教育
2005年11月16日 16:03:36
4楼
层高5.7m 却是有点高了!热气室向上的,得仔细考虑一下!夏季还可以,就怕冬季的效果不好啊!
回复
quandunhai
2005年11月16日 16:45:59
5楼


陶金说得有理.
回复
polarisxl
2005年11月17日 15:21:28
6楼
现在就是怕冬天不行,所以想贴这墙在3m高的地方侧吹,下回风。
但是墙太高,怕会影响美观。
回复
wgj1207
2005年11月17日 23:35:35
7楼
同意6楼的说法,贴着墙在3m高的地方侧吹,下回风。
否则的话,冬天制热实在是个问题。
回复
polarisxl
2005年11月18日 08:22:09
8楼
但是三米的地方上面没有顶,所以帖付效果不好,有没有一种风机盘管的送风口可以调节角度,根据季节不同调整是侧送还是下送?
回复
wgj1207
2005年11月18日 09:49:02
9楼
送风口采用双层百叶可以调节送风角度,但是范围有限。要根据季节不同调整侧送或者下送,有点强求。目前没有听说过这样的送风口。
回复
polarisxl
2005年11月18日 10:21:26
10楼
那冬季也只能选择3m侧吹了,看来要受冻了。
回复
georgeqiu
2005年11月18日 11:58:10
11楼
对于这个问题我想先行请教一下问题:
1、是明装的风机盘管吗?
2、不允许风管吗?
如果是1的情况的话,建议将风机盘管放在小于3.6米的高度,同时送风口采用百叶风口以调节送风角度。
如果是允许风管的话,就没有问题了,风管可以吊高,在送风的风口用下垂的直管段来解决问题。
回复

相关推荐

APP内打开