水系统的闭式和开式的主要区别是?闭式系统水泵扬程是不用考虑液位高差,为什么?附件中的设置图应该属于开式系统,如何实现闭式.谢谢!
水系统的闭式和开式的主要区别是?
闭式系统水泵扬程是不用考虑液位高差,为什么?
附件中的设置图应该属于开式系统,如何实现闭式.
谢谢!
22楼
说得完全正确···
回复
23楼
两位高人的解释太透彻、太精辟了,解决了一直困扰我的问题,谢谢两位大侠
回复
24楼
相当的给力!
回复
25楼
谢谢啊 终于明白了
回复
26楼
八楼的说得直观,有道理!
回复
27楼
学习了,不用模糊了
回复
28楼
学习一下 真的很专业
回复
29楼
无论什么系统,水泵扬程都要克服液面的提升的高差、克服系统中管道和设备的阻力,而与系统的高度无关。液面的高差,在空调闭式循环系统里面,为0;在我们的常见冷却水系统里面,高差就存在于冷却塔内部;在供水系统里面,就供水液面与出水液面高差。
闭式系统为啥不用考虑液面高差,1、里面没有2个液面,没有高差;2、如果你把液面高差认为是系统高度,那就大错特错了。回到中学物理去想想连通器吧;回到流体静力学去想想U形管液面有高差时压力差如何计