水系统的闭式和开式的主要区别是?闭式系统水泵扬程是不用考虑液位高差,为什么?附件中的设置图应该属于开式系统,如何实现闭式.谢谢!
水系统的闭式和开式的主要区别是?
闭式系统水泵扬程是不用考虑液位高差,为什么?
附件中的设置图应该属于开式系统,如何实现闭式.
谢谢!
2楼
系统流程中有敞开的地方如冷却塔、水池,为开式;系统流程中为纯管路的,有些地方水泵的吸入口也装有膨胀水箱,为闭式的。
回复
3楼
闭式系统由于与大气隔绝,因此不受重力影响,考虑扬程时只有沿程与局部损失
回复
4楼
晕,附件是典型的空调冷热源系统图,有2个循环系统,一个冷冻水,一个冷却水,
冷冻水是传统的闭式系统;冷却水部分是开式系统,不过开式也就在冷却塔内部,如果把冷却塔作为一个整体来看,也约等于一个闭式系统。
楼主不会连图中的循环管路都分不清吧。
回复
5楼
无论什么系统,水泵扬程都要克服液面的提升的高差、克服系统中管道和设备的阻力,而与系统的高度无关。液面的高差,在空调闭式循环系统里面,为0;在我们的常见冷却水系统里面,高差就存在于冷却塔内部;在供水系统里面,就供水液面与出水液面高差。
闭式系统为啥不用考虑液面高差,1、里面没有2个液面,没有高差;2、如果你把液面高差认为是系统高度,那就大错特错了。回到中学物理去想想连通器吧;回到流体静力学去想想U形管液面有高差时压力差如何计算的?
回复
6楼
5楼回答的非常好,这样的好区管应该支持一下。。。开式系统和闭式系统还有一个区别,就是水处理的工作量不同,开式系统水处理量要大些,毕竟与大气连通,空气中的污染物对水质的影响还是大的。
回复
7楼
嗨!这个问题也困扰了我很久了,有人说冷却水系统是开式系统,也有人说是闭式.
的,看了4楼区管的话,那就是说两者都对,或者两者都说得不全。
回复
8楼
从水力的角度来看
所谓的闭式或开式系统,主要不是指系统是否和大气环境相通。
而是指
输送过程中,水力供回过程中的压力传递是否连贯,受否受到外界大气压力影响。
大家知道,水泵的实际工作扬程是泵出压力减去吸入压力。
在冷冻水系统,尽管有开式膨胀水箱和大气相通,但是当水泵把水输送至系统最高点以后,水通过重力和之前的供水压力综合作用回到水泵的吸口(和膨胀水箱液面上的大气压力以及水箱高度无关)。
从供水到回水之间 水力输送是连贯的(水压是连续的)。期间并没有两个不同高度的液面存在,也就谈不上有‘水的提升高度’。水泵的扬程都是消耗在克服系统阻力上了。换句话说,膨胀水箱仅仅起到定压作用,理论上无论膨胀水箱如何安装,安装高度多少,都不对水泵的工作扬程产生影响。
而冷却水系统,一般的冷却塔上部进水,下部是水盘。 当水泵将冷却水 输至系统最高点(冷却塔进水口)并送出管道以后,水压立即下降(和大气压一致),然后下落至水盘。在这个过程中,
水力输送的压力传递过程被打断(供水压力和回水压力之间无直接联系)。系统存在两个不同的液面高度,其高差就是冷却塔进水管出口到水盘之间的高差(虽然高差不大)。 水泵的实际扬程,非但消耗在系统管路阻力上,也消耗在提升水位高度上(水从冷却塔水盘被提升到冷却塔进水口。也就是说,假设这个冷却塔水盘和进水管之间高度相差较大,那么提升高度也就较大,对水泵的工作扬程就要产生影响。)。冷却水回到冷却泵吸入口的动力就是‘重力’因素和气压因素(当然,液面表面的大气压力波动极小可以忽略),因为
之前的供水压力已经被冷却塔内的两个不同高度的液面给‘隔离’了,
对回水无任何影响。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-8 13:57 编辑 ]