280℃和70℃,常开和常闭。我一直搞不懂,这些防火阀是怎样达到防火功能的。起火时有的阀要关闭,有的阀要打开。究竟什么情况下关闭,什么情况下打开,为什么要关闭,为什么要打开?恳请一个系统的解答!
280度的烟中带有火,应该要关闭的
回复
4楼
一般空调上所用的防火阀有3中,一种是普通的送风、回风、排风管,防火阀温度为70度;第二种是厨房排油烟管道中用的,工作温度为150度;第三种就是消防排烟用的280度防火阀。这些阀门的动作温度,是指通过阀门的风的温度达到规定值,则阀门关闭,以达到保护相邻房间和设备、避免火灾趋势扩大的作用。
回复
5楼
另外还有个是加压送风的风管上的防火阀其动作温度也为70度
回复
6楼
它们两个是用在不通系统当中的阀门
防火阀:安装在通风、空气调节系统的送、回风管路上。平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和防火完整性的起隔烟阻火作用的阀门。
排烟防火阀:安装在机械排烟的系统管道上,平时呈开启状态。火灾时当管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和防火完整性的起隔烟阻火作用的阀门。
希望对你有帮助
回复
7楼
70度的一般是常开的 起截断烟气的作用,280有常开常闭的 要开你的自控方式了
回复
8楼
它们两个是用在不同系统当中的阀门
防烟送风主要考虑是人员疏散用。如果送风温度都达到70摄氏度了,应该已经没有人员需要疏散了。
再一种理解是排烟区属于被保护区,如果采用280度防火阀,送风风机可能会将高温气体送入被保护区,造成损失。
不知道对不对
回复
11楼
学习一下 很有用
回复