三相电能不平衡
凌风雨墨
2010年08月05日 10:19:24
只看楼主

公司使用一种10KV综合操控装置,输入电压、电流以后会自动生成有功、无功、及视在功率。现在有几台保护指示的电能不平衡,甚至有正有负,(但表记输入电压均相同、电流互感器接线也相同)。有两台通过电压输入B相和C相呼换使电能指示正常,另外几台却不管用。请教高手该如何处理这种情况?是由什么原因造成的?(有位电气人员说是由CT接线极错误,但是所有CT接线均相同,不解)

公司使用一种10KV综合操控装置,输入电压、电流以后会自动生成有功、无功、及视在功率。
现在有几台保护指示的电能不平衡,甚至有正有负,(但表记输入电压均相同、电流互感器接线也相同)。
有两台通过电压输入B相和C相呼换使电能指示正常,另外几台却不管用。
请教高手该如何处理这种情况?
是由什么原因造成的?(有位电气人员说是由CT接线极错误,但是所有CT接线均相同,不解)
免费打赏
lingxuct
2010年08月05日 12:04:44
2楼
是做试验时发生的,还是使用中发生的?

相同方式的试验,结果不一样时,一查设置,二看给定的电压电流是否正确,三同厂家联系处理。
回复
凌风雨墨
2010年10月29日 11:25:14
3楼
在使用的时候发生的,电压正常的,就是电流显示有区别!
回复

相关推荐